如果溫度不低于零(澆筑后一周以上),泡沫混凝土應保溫。如果泡沫混凝土是在負溫(溫度低于-5C)下澆筑,主要要注意的是早期泡沫混凝土的防凍。
防凍需要從兩個方面操作:
1)使用防凍劑:防凍劑可以大大降低混合水的冰點,防止水在塑性狀態和早期泡沫混凝土中凍結膨脹。防凍劑對泡沫混凝土的強度性能沒有明顯的危害,但有些防凍劑含有尿素,泡沫混凝土長時間會釋放氨味,需要特別注意。
2)保溫:盡量使用膠合板、木板等具有一定保溫功能的模板,用被子、草簾或泡沫保溫板等保溫材料覆蓋外露泡沫混凝土表面,包裹鋼模板,使泡沫混凝土強度迅速發展。
冬季施工時,采用早強硅酸鹽或普通硅酸鹽水泥,因為強度發展較快,水化熱較高。但只要做好保溫,任何水泥都可以,強度發展較慢,對防止熱應力裂縫比較好。在溫度為2的環境下,澆筑泡沫混凝土時不得使用防凍劑,但應做好保溫,并密切注意氣溫的變化趨勢。如果溫度會下降,需要加強泡沫混凝土保溫,密切關注氣溫的變化趨勢。如果溫度會降低,就要加強泡沫混凝土的保溫。
為了提高泡沫混凝土的出口溫度,應優先考慮攪拌水加熱,不符合要求時才考慮骨料加熱;水泥不能直接加熱。
加熱混合水時,水溫不應超過60。超過60時,應改變投料順序:先將骨料與水混合,再加入水泥,以免造成水泥假凝,影響泡沫混凝土質量。
泡沫混凝土攪拌前,用熱水或蒸汽沖洗攪拌機,攪拌時間比正常季節延長50%左右。冬季泡沫混凝土運輸應盡可能減少轉運次數,采取直達運輸。運輸設備應有可靠的防風措施,并盡可能隔熱。工作結束后,應立即用蒸汽或熱水沖洗各種運輸設備;復工的時候要先熱一下。
泡沫混凝土冬季澆筑的防凍措施主要有蓄熱法和暖棚法。蓄熱法一般適用于-10以上的溫度,溫室法適用于-10以下的溫度。
蓄熱法是利用導熱系數低的材料對泡沫混凝土澆筑塊外表面進行保溫,熱源是預加在泡沫混凝土構件上的熱量和水泥的水化熱。施工用模板應為保溫模板,澆筑后的泡沫混凝土頂面應立即覆蓋保溫材料。蓄熱法本質上是表面保溫法,在形式上與泡沫混凝土壩的表面保護相一致;但是他們的目的和要求不一樣。表面保護的目的是防止泡沫混凝土表面出現裂縫,這就要求泡沫混凝土內外表面的溫差不能超過允許標準。蓄熱法的目的是防止泡沫混凝土的表面凍害,要求泡沫混凝土的表面溫度不低于其正常凝固硬化溫度。
暖棚法是在泡沫混凝土澆筑部位搭建一個暖棚,通常用蒸汽管或加熱器供熱,使棚內溫度保持在0~5左右。暖棚主要由棚蓋、支撐結構和保溫層圍護結構組成。